民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第1題

某11 . 4 K V 供電之用戶,其電度表經由12 K V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…

題目

某11 . 4 K V 供電之用戶,其電度表經由12 K V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 500
  2. (2) 1000
  3. (3) 1500
  4. (4) 2000

官方答案

(4) 2000

解析

電度表的實際用電度數等於讀數乘以綜合倍率,而綜合倍率為 PT 比與 CT 比的乘積。PT 比 = 12000/120 = 100,CT 比 = 20/5 = 4,故倍率 = 100 × 4 = 400。電度表讀數 5 度,實際用電 = 5 × 400 = 2000 度,故選 2000。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料