民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第30題

電阻電焊機應有之過電流保護器,其額定或標置不得大於該電焊機一次額定電流之多少倍?

題目

電阻電焊機應有之過電流保護器,其額定或標置不得大於該電焊機一次額定電流之多少倍?

  1. (1) 2
  2. (2) 2 . 5
  3. (3) 3
  4. (4) 6

官方答案

(3) 3

解析

依「屋內線路裝置規則」電焊機相關規定,電阻電焊機應裝設之過電流保護器,其額定或標置不得大於該電焊機一次額定電流之3倍。電焊機屬間歇性負載,通電瞬間電流大,放寬至3倍可避免正常焊接時誤跳脫。2倍與2.5倍限制較嚴,於短時大電流下易誤動作;6倍則過於寬鬆,無法有效保護一次側導線及設備。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料