量測變壓器銅損的方法是
題目
量測變壓器銅損的方法是
- (1) 溫昇試驗
- (2) 開路試驗
- (3) 短路試驗
- (4) 耐壓試驗
官方答案
(3) 短路試驗
解析
變壓器銅損是繞組電阻通過電流所造成的 I²R 損失,會隨負載電流大小而變。做短路試驗時,將二次側短路,在一次側加降低的電壓,使額定電流流通,此時量得的輸入功率幾乎全為銅損,並可據以求等效阻抗。開路(無載)試驗量得的是鐵損與激磁電流;溫昇試驗在測負載下的溫度上升;耐壓試驗在驗證絕緣強度,三者都無法測得銅損。