啟斷容量為500 M V A 之12 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?
題目
啟斷容量為500 M V A 之12 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?
- (1) 15
- (2) 24
- (3) 50
- (4) 100
官方答案
(2) 24
解析
斷路器的啟斷容量以視在功率(MVA)標示,故障電流則依 I=S÷(√3×V)計算。代入 S=500×10⁶ VA、V=12×10³ V,得 I=500×10⁶÷(1.732×12×10³)≒2.4×10⁴ A,也就是約24 kA,故選24。若為15 kA,換算容量僅約312 MVA,不足以涵蓋500 MVA;50 kA與100 kA則分別約需1040 MVA、2080 MVA,遠超過額定值,均不正確。