民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第64題
高壓配電盤內裝置有C O、L C O、U V、O V 等保護電驛,如電源停電時,則何種電驛會動作?
題目
高壓配電盤內裝置有C O、L C O、U V、O V 等保護電驛,如電源停電時,則何種電驛會動作?
- (1) C O
- (2) L C O
- (3) U V
- (4) O V
官方答案
(3) U V
解析
UV 為欠電壓電驛(Under Voltage Relay),當電源停電或電壓下降到設定值以下時會動作,使斷路器跳脫,並防止復電時設備無預警自行起動。CO 為過電流電驛,用於過載或短路保護;LCO 為低電流電驛,用於欠電流或欠相監視;OV 為過電壓電驛,在電壓過高時動作。因此電源停電時動作的是 UV,答案為 3。