民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第73題
三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0 . 4 Ω ,若將其改接為Y 連 接時,則任意兩線間的電阻應為多少Ω ?
題目
三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0 . 4 Ω ,若將其改接為Y 連 接時,則任意兩線間的電阻應為多少Ω ?
- (1) 9
- (2) 4
- (3) 1 . 5
- (4) 1 . 2
官方答案
(4) 1 . 2
解析
Δ接時任意兩線間電阻為一相繞組R與另兩相串聯2R並聯,即R_eq=2R/3=0.4Ω,得每相R=0.6Ω。改接Y後,任意兩線間為兩相繞組串聯,電阻為2R=2×0.6=1.2Ω。因此答案為1.2Ω,不能把0.4直接乘3或除以3;此種換算須先求每相電阻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。