民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第75題
可程式控制器與電腦利用R S 232 C 作非同步傳輸連線時,下列哪一項非為設定參數之一?
題目
可程式控制器與電腦利用R S 232 C 作非同步傳輸連線時,下列哪一項非為設定參數之一?
- (1) 資料位元( D a t a B i t s )
- (2) 結束位元( S t o p B i t s )
- (3) 通訊埠( C O M P o r t )
- (4) 緩衝器( B u f f e r )
官方答案
(4) 緩衝器( B u f f e r )
解析
可程式控制器與電腦以RS-232C作非同步傳輸時,雙方須設定一致之通訊參數,包含通訊埠(COM Port)、鮑率(Baud Rate)、資料位元(Data Bits)、停止位元(Stop Bits)、同位位元(Parity)等,方能正確收送資料。緩衝器(Buffer)係介面電路或驅動程式中暫存資料之硬體或記憶體區域,屬資料暫存機制,並非通訊協定之設定參數。故選項4非設定參數;選項1資料位元、2結束(停止)位元、3通訊埠均為必要設定項,答案為緩衝器。