某工廠有一般用電動機3 ψ 220 V 、3 H P ( 9 A ) 、5 H P ( 15 A ) 及15 H P ( 40 A ) 各一台之配電系統, 採用…

題目

某工廠有一般用電動機3 ψ 220 V 、3 H P ( 9 A ) 、5 H P ( 15 A ) 及15 H P ( 40 A ) 各一台之配電系統, 採用P V C 管配線,若依表( 一) 之P V C 管配線同一導線管內之導線數3 根以下之安培容量表, 則幹線之最小線徑應選擇多少m m ?

  1. (1) 14
  2. (2) 22
  3. (3) 30
  4. (4) 38

官方答案

(3) 30

解析

電動機幹線容量依「最大一台電動機額定電流×1.25,其餘各台直接相加」計算:1.25×40+15+9=50+24=74A。再查PVC管同一管內3根以下導線的安培容量表,22mm²約70A,小於74A,不敷使用;30mm²約85A,大於74A,符合需求。因此幹線最小線徑應選30mm²,不可只依總電流64A選線而忽略最大電動機需加25%的規定。