民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第1題
3300 / 110 V 單相變壓器,當分接頭置於3450 V 位置時,二次側電壓為105 V ,則此時一次側 電源電壓約為多少V ?
題目
3300 / 110 V 單相變壓器,當分接頭置於3450 V 位置時,二次側電壓為105 V ,則此時一次側 電源電壓約為多少V ?
- (1) 3450
- (2) 3615
- (3) 3555
- (4) 3295
官方答案
(4) 3295
解析
變壓器匝數比固定。分接頭置於3450V位置時,一次側額定對應二次側110V,故匝數比=3450/110。實測二次側電壓為105V,則一次側電源電壓V1=匝數比×V2=(3450/110)×105=3450×0.9545≈3293V,最接近3295V。此處以實際二次電壓反推一次電壓,無須考慮額定3300V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。