民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第12題
用戶自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過多少伏時,應採用設備與系統共同接地?
題目
用戶自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過多少伏時,應採用設備與系統共同接地?
- (1) 150
- (2) 750
- (3) 600
- (4) 300
官方答案
(1) 150
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,用戶自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過150伏時,應採用設備接地與系統接地共同接地(共同接地方式),以降低故障時設備外殼與地間的電位差、確保人員安全並提供良好故障回路。若未達150伏則可採其他方式接地。題目選項150伏即為該法規門檻值,故選150伏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。