民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第3題

電動機分路之導線安培容量應不低於電動機額定電流之多少倍?

題目

電動機分路之導線安培容量應不低於電動機額定電流之多少倍?

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 1 . 5
  3. (3) 1 . 35
  4. (4) 1 . 15

官方答案

(1) 1 . 25

解析

依屋內線路裝置規則(參 NEC 430.22),電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定(滿載)電流之1.25倍(125%)。因電動機啟動電流大且運轉有熱積蓄,導線須保留裕度以避免過熱;若容量不足,導線長期溫升將超過絕緣耐受而老化或起火。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料