測量變壓器鐵損的方法是

題目

測量變壓器鐵損的方法是

  1. (1) 耐壓試驗
  2. (2) 溫升試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 開路試驗

官方答案

(4) 開路試驗

解析

變壓器鐵損(含磁滯損與渦流損)源於鐵心交變磁化,與負載大小無關,可在一次側加額定電壓、二次側開路之「開路試驗」中,測得之輸入功率即為鐵損。短路試驗量得者為銅損,耐壓與溫升試驗非測鐵損方法。故選開路試驗。