3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?

題目

3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?

  1. (1) 3
  2. (2) 4 . 5
  3. (3) 12
  4. (4) 9

官方答案

(3) 12

解析

此為 3φ4W 66/11.4kV 非有效接地(非接地或阻抗接地)系統。在非有效接地系統發生單相接地故障時,健全相之對地電壓會昇高至線電壓(即 11.4kV)。避雷器的額定電壓必須能持續承受此一最高對地電壓,故應以線電壓 11.4kV 為選用基準,並選用略大之標準級數 12kV,以兼顧保護與壽命。若選用 9kV 則低於故障時健全相電壓,易使避雷器過熱損壞,故答案為 12kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。