民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第46題
3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
- (1) 3
- (2) 4 . 5
- (3) 12
- (4) 9
官方答案
(3) 12
解析
此為 3φ4W 66/11.4kV 非有效接地(非接地或阻抗接地)系統。在非有效接地系統發生單相接地故障時,健全相之對地電壓會昇高至線電壓(即 11.4kV)。避雷器的額定電壓必須能持續承受此一最高對地電壓,故應以線電壓 11.4kV 為選用基準,並選用略大之標準級數 12kV,以兼顧保護與壽命。若選用 9kV 則低於故障時健全相電壓,易使避雷器過熱損壞,故答案為 12kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。