民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第72題
變壓器若一次側繞組之匝數減少20 %,則二次繞組之感應電勢將
題目
變壓器若一次側繞組之匝數減少20 %,則二次繞組之感應電勢將
- (1) 升高20 %
- (2) 降低25 %
- (3) 升高25 %
- (4) 降低20 %
官方答案
(3) 升高25 %
解析
變壓器二次感應電勢 E2∝N1 倒數關係:E2=E1×(N2/N1)。一次側匝數減少 20%,即新匝數 N1'=0.8 N1。則新電勢 E2'=E1×N2/(0.8N1)=(1/0.8)×(E1N2/N1)=1.25 E2,較原值增加 25%。故二次繞組感應電勢升高 25%,選升高25%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。