民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第14題

單相變壓器,一次與二次匝數比為4:1,滿載時二次側之電壓為105 V,已知電壓調整率為5 %,則一次側端電壓約為多少V ?

題目

單相變壓器,一次與二次匝數比為4:1,滿載時二次側之電壓為105 V,已知電壓調整率為5 %,則一次側端電壓約為多少V ?

  1. (1) 399
  2. (2) 400
  3. (3) 420
  4. (4) 441

官方答案

(4) 441

解析

電壓調整率=(無載二次電壓-滿載二次電壓)÷滿載二次電壓×100%。已知滿載二次電壓105 V、調整率5%,故無載二次電壓=105×(1+0.05)=110.25 V。一次與二次匝數比為4:1,忽略一次側壓降,一次側端電壓約為4×110.25=441 V。若只算105×4=420 V,會漏掉5%調整率。故選441 V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。