民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第22題
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 ,C T 之電流比 為50 / 5 ,則該電度表實際…
題目
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 ,C T 之電流比 為50 / 5 ,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?
- (1) 20
- (2) 200
- (3) 30
- (4) 300
官方答案
(4) 300
解析
電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,實際電能量=電度表讀數×PT變比×CT變比。PT變比=3300/110=30;CT變比=50/5=10。倍率=30×10=300倍。故選4(300)。比壓器與比流器變比皆須乘入,不可只算其一。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。