民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第43題
埋入建築物混凝土之金屬管外徑,以不超過混凝土厚度的多少為原則?
題目
埋入建築物混凝土之金屬管外徑,以不超過混凝土厚度的多少為原則?
- (1) 1 / 2
- (2) 1 / 3
- (3) 2 / 3
- (4) 3 / 4
官方答案
(2) 1 / 3
解析
依「屋內線路裝置規則」對金屬管埋設的規定,金屬管埋入建築物混凝土時,管外徑以不超過混凝土厚度的三分之一為原則。這是因為混凝土必須在管壁外保有足夠厚度的保護層,才能維持結構強度與耐久性,並避免澆置時管材受損。若管徑佔到厚度的一半(1/2)、三分之二(2/3)或四分之三(3/4),剩餘混凝土過薄,容易產生蜂窩、裂縫,甚至削弱承載力。因此選項2的1/3才是容許上限,其餘比例皆超過限制。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。