民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第65題
某11 . 4 K V 供電之用戶,其電度表經由12 K V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…
題目
某11 . 4 K V 供電之用戶,其電度表經由12 K V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?
- (1) 500
- (2) 1000
- (3) 1500
- (4) 2000
官方答案
(4) 2000
解析
電度表的實際用電度數等於讀數乘以綜合倍率,而綜合倍率為 PT 比與 CT 比的乘積。PT 比 = 12000/120 = 100,CT 比 = 20/5 = 4,故倍率 = 100 × 4 = 400。電度表讀數 5 度,實際用電 = 5 × 400 = 2000 度,故選 2000。