第79題

過流接地電驛( L C O ) 之主要功能為

題目

過流接地電驛( L C O ) 之主要功能為

  1. (1) 過載保護
  2. (2) 低電壓保護
  3. (3) 接地保護
  4. (4) 過電壓保護

官方答案

(3) 接地保護

解析

LCO為過流接地電驛,通常裝設於高壓受電盤,透過比流器取得接地故障電流,當零相或接地電流超過設定值時即動作,使斷路器跳脫,屬於接地保護。過載保護由過電流電驛(如CO電驛或50/51保護)負責;低電壓保護由低電壓電驛(27)負責;過電壓保護則由過電壓電驛(59)負責,三者功能與LCO不同。因此LCO的核心任務是偵測接地故障並迅速隔離,以保護人員與設備安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。