民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第11題
在連接比流器( C T ) 時,必須注意
題目
在連接比流器( C T ) 時,必須注意
- (1) 應與電路並聯
- (2) 二次側不能接地
- (3) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
- (4) 不可使二次側開路
官方答案
(4) 不可使二次側開路
解析
比流器二次側為高阻抗電流源,運轉中若開路,一次側電流無處流通,二次側將感應出極高電壓,危及人員安全並破壞絕緣,鐵心亦因磁通飽和而过熱。因此CT二次側必須保持閉路(短路或接儀表),且通常一端接地。CT係串聯於電路,不與電路並聯;二次側也不接瓦特計的電壓線圈,故選不可使二次側開路。