截面積8 平方公厘之銅絞線係由7 股多少公厘之單芯銅線絞合而成?

題目

截面積8 平方公厘之銅絞線係由7 股多少公厘之單芯銅線絞合而成?

  1. (1) 1 . 0
  2. (2) 1 . 2
  3. (3) 1 . 6
  4. (4) 2 . 0

官方答案

(2) 1 . 2

解析

8 mm² 由 7 股絞合,每股截面積 A=8÷7≒1.143 mm²。由 A=πd²/4 得 d=√(4A/π)=√(4×1.143÷3.1416)=√1.455≒1.206 mm,故單芯直徑約 1.2 mm。反向驗算:7×π/4×1.2²≒7.92 mm²,接近 8 mm²。若用 1.0 mm,每股僅 0.785 mm²,7 股約 5.5 mm²;用 1.6 mm 則約 14 mm²,均不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。