民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第36題

電容器如個別配裝於電動機之分路,以改善功率因數時,導線之安培容量,不得低於電動機 分路容量之

題目

電容器如個別配裝於電動機之分路,以改善功率因數時,導線之安培容量,不得低於電動機 分路容量之

  1. (1) 1 / 4
  2. (2) 1 / 3
  3. (3) 1 / 2
  4. (4) 2 / 3

官方答案

(2) 1 / 3

解析

依屋內線路裝修相關規定,電容器如個別配裝於電動機之分路以改善功率因數時,其連接導線之安培容量不得低於電動機分路容量之三分之一(1/3),以兼顧電容器放電與回路安全。故選2。選項1之1/4過低、選項3之1/2及選項4之2/3均非法規所定之下限值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料