民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第17題

測量變壓器鐵損的方法是

題目

測量變壓器鐵損的方法是

  1. (1) 溫升試驗
  2. (2) 開路試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 耐壓試驗

官方答案

(2) 開路試驗

解析

變壓器鐵損(磁滯損與渦流損)以開路試驗測定:將低壓側加額定電壓、高壓側開路,鐵芯達到額定磁通,輸入功率幾乎全為鐵損;因無載電流甚小,繞組銅損可忽略。短路試驗是把低壓側短路、加降低電壓使電流達額定值,測得的是銅損。溫升試驗在量測負載下之溫升,耐壓試驗在驗證絕緣耐電壓能力,兩者均不測鐵損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。