民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第22題
電路供應工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏以下時,其燈具應 不附裝以手操作之開關?
題目
電路供應工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏以下時,其燈具應 不附裝以手操作之開關?
- (1) 200
- (2) 250
- (3) 300
- (4) 400
官方答案
(3) 300
解析
依屋內線路裝置規則有關工業用紅外線燈電熱裝置之規定,當供應電路對地電壓超過150伏且在300伏以下時,其燈具應不附裝以手直接操作之開關,改由裝設於乾燥、安全處所之遙控開關或自動控制器操作,避免人員於較高電壓下直接觸碰開關而感電。此300伏即為法規所定之上限,故正確為300伏。