民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第75題
台電公司供應11 . 4 K V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少K V ?
題目
台電公司供應11 . 4 K V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少K V ?
- (1) 9
- (2) 12
- (3) 18
- (4) 24
官方答案
(1) 9
解析
台電 11.4 kV 供電系統之相電壓約為 11.4/√3 ≒ 6.58 kV,避雷器額定電壓須高於系統最高相電壓並留有裕度,才能在不正常突波時放電保護設備。依高壓用戶避雷器選用慣例,11.4 kV 系統通常選用 9 kV 規格。12、18、24 kV 額定值偏高,限制電壓較高,保護效果不如 9 kV 恰當。