民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第64題

指針型三用電表量度電阻時,作零歐姆歸零調整,其目的是在補償

題目

指針型三用電表量度電阻時,作零歐姆歸零調整,其目的是在補償

  1. (1) 接觸電阻
  2. (2) 指針靈敏度
  3. (3) 測試棒電阻
  4. (4) 電池老化

官方答案

(4) 電池老化

解析

指針型三用電表測電阻時,內部以電池供電,電路為電池→測試棒→被測電阻→表頭。隨電池老化,其電動勢與內阻會改變,使兩測試棒短路時指針無法恰指零歐姆。零歐姆歸零調整鈕為串聯可變電阻,每次換檔或電池電壓變動時,先將兩棒短路並轉動調整鈕使指針歸零,藉此補償電池老化造成的電壓下降,使歐姆刻度準確。故目的在補償電池老化,選4。測試棒電阻雖於短路時被一併含入,但調整核心在於電池端電壓變動;指針靈敏度與接觸電阻非此調整之主要補償對象。