民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第46題

電阻點焊機分路之導線供應人工點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之

題目

電阻點焊機分路之導線供應人工點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之

  1. (1) 三○
  2. (2) 四○
  3. (3) 五○
  4. (4) 七○

官方答案

(3) 五○

解析

依屋內線路裝置規則電焊機章的規定,電阻點焊機分路導線的安培容量,供應人工操作點焊機者不得低於電焊機一次額定電流的50%,供應自動點焊機者則不得低於70%。點焊機屬間歇性負載,通電率低且有休息時間,故允許導線容量低於一次額定電流。30%、40%均低於規定的下限;70%是自動點焊機的規定值,用於人工點焊機雖較安全,但並非本題所要求的最低標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料