民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第60題

三具均為10 K V A 、11400 / 220 、60 H z 的單相變壓器,擬接成11400 / 380 V 以供給三相負載 使用,請問其連接方法應為

題目

三具均為10 K V A 、11400 / 220 、60 H z 的單相變壓器,擬接成11400 / 380 V 以供給三相負載 使用,請問其連接方法應為

  1. (1) △-Y
  2. (2) Y -△
  3. (3) △-△
  4. (4) Y -Y

官方答案

(1) △-Y

解析

三具單相變壓器額定為11400/220V。一次側欲接11400V三相電源,若採△(三角)接線,每具一次側承受線電壓11400V,恰與額定相符。二次側欲得380V三相線電壓,因Y(星)接線之線電壓=√3×相電壓=√3×220≈380V,故二次側採Y接。綜合為△-Y連接。若一次側Y接,每具僅承受11400/√3≈6580V,未達額定且不匹配;二次△接則線電壓=220V≠380V。故答案為1(△-Y),此接法亦使三相電壓平衡,適供三相負載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。