民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第79題

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

題目

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 激磁導納
  3. (3) 銅損
  4. (4) 無載電流

官方答案

(3) 銅損

解析

變壓器開路試驗是二次側開路、一次側加額定電壓,量測無載電流與輸入功率。所測功率主要為鐵損(含磁滯損與渦流損),並可求得激磁導納、無載電流及鐵損。銅損為負載電流造成的I²R損失,須由短路試驗求得,不能在開路試驗中測得,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。