民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第36題

比壓器( P T ) 之二次線路阻抗為10 Ω,二次側線電壓為110 V,則此比壓器( P T ) 之負擔( V A ) 為

題目

比壓器( P T ) 之二次線路阻抗為10 Ω,二次側線電壓為110 V,則此比壓器( P T ) 之負擔( V A ) 為

  1. (1) 11
  2. (2) 550
  3. (3) 1100
  4. (4) 1210

官方答案

(4) 1210

解析

比壓器(PT)之負擔(burden)以二次側視在功率VA表示,公式為 S=V²/Z。已知二次側線電壓V=110V、二次線路阻抗Z=10Ω,代入得 S=110²/10=12100/10=1210VA。此即PT二次側所帶負載容量,故選1210VA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料