民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第73題
永久電容式單相感應電動機的故障為「無法啟動,但用手轉動轉軸時,便可使其起動」,試 問下列何者最不可能故障之原因?
題目
永久電容式單相感應電動機的故障為「無法啟動,但用手轉動轉軸時,便可使其起動」,試 問下列何者最不可能故障之原因?
- (1) 啟動繞阻斷線
- (2) 行駛繞組斷線
- (3) 電容器損壞
- (4) 離心開關之接線脫落
官方答案
(4) 離心開關之接線脫落
解析
永久電容式(PSC)單相感應電動機之啟動繞組與運轉(行駛)繞組均常時接入電路,電容器串聯於啟動繞組以形成旋轉磁場,且此類電動機「並無離心開關」。題目症狀為無法自行啟動、手動轉動後即可運轉,係缺乏啟動轉矩,常因啟動繞組斷線或電容器損壞;若行駛繞組斷線則電動機根本無法運轉。選項4之離心開關僅見於電容啟動式電動機,永久電容式本無此部件,故接線脫落不可能發生,為最不可能之故障原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。