下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?

題目

下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?

  1. (1) 短路試驗
  2. (2) 開路試驗
  3. (3) 負載試驗
  4. (4) 溫升試驗

官方答案

(3) 負載試驗

解析

變壓器試驗中,負載試驗係於二次側施加實際負載,直接量測輸入與輸出功率以求取效率,並量測滿載與無載時端電壓之差異以求得電壓調整率,故主要在量測變壓器之效率及電壓調整率。開路試驗主在求鐵損與激磁參數;短路試驗主在求銅損與等效阻抗;溫升試驗在主在確認長時間運轉之溫度昇高是否符合限值。因此本題應選負載試驗。