民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第77題
下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?
題目
下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?
- (1) 短路試驗
- (2) 開路試驗
- (3) 負載試驗
- (4) 溫升試驗
官方答案
(3) 負載試驗
解析
變壓器試驗中,負載試驗係於二次側施加實際負載,直接量測輸入與輸出功率以求取效率,並量測滿載與無載時端電壓之差異以求得電壓調整率,故主要在量測變壓器之效率及電壓調整率。開路試驗主在求鐵損與激磁參數;短路試驗主在求銅損與等效阻抗;溫升試驗在主在確認長時間運轉之溫度昇高是否符合限值。因此本題應選負載試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。