民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第9題
額定600 V 、30 A 、阻抗為1 . 2 Ω 之變壓器,則其百分比阻抗為多少%?
題目
額定600 V 、30 A 、阻抗為1 . 2 Ω 之變壓器,則其百分比阻抗為多少%?
- (1) 4
- (2) 5
- (3) 6
- (4) 20
官方答案
(3) 6
解析
百分比阻抗 %Z = (Z × I_rated / V_rated) × 100%。已知額定 V = 600 V、I = 30 A、Z = 1.2 Ω,代入得 %Z = (1.2 × 30 / 600) × 100% = (36 / 600) × 100% = 6%。故百分比阻抗為6%。選項1(4%)、2(5%)、4(20%)之計算結果均不符公式代入值。