民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第40題

電阻點焊機分路之導線供應自動點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之

題目

電阻點焊機分路之導線供應自動點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之

  1. (1) 三○
  2. (2) 四○
  3. (3) 五○
  4. (4) 七○

官方答案

(4) 七○

解析

依「屋內線路裝置規則」電焊機分路的規定,電阻點焊機分路導線的安培容量不得低於電焊機一次額定電流的 50%;但供應自動點焊機時,因焊接動作連續、通電率高、導線發熱較多,須提高至一次額定電流的 70%,故本題取 70%。30%、40% 均低於自動點焊機所需,50% 則是一般(非自動)電阻點焊機的標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。