民國95年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第13題

三具單相變壓器,每具容量為5 K V A ,接成△-△接線供給13 K V A 三相平衡負載,今若其 中一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過…

題目

三具單相變壓器,每具容量為5 K V A ,接成△-△接線供給13 K V A 三相平衡負載,今若其 中一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過載量( K V A ) 為

  1. (1) 4 . 34
  2. (2) 8 . 66
  3. (3) 3
  4. (4) 1 . 34

官方答案

(1) 4 . 34

解析

△-△接線三台單相變壓器總容量為3×5=15 KVA。當一台故障改以開角型(V-V、開放△)供電時,兩台所能供給之三相容量為原△-△容量的1/√3,即15/1.732≈8.66 KVA。現須負擔13 KVA負載,超過開角型容量,總過載量=13−8.66=4.34 KVA。故答案為4.34 KVA。若直接以兩台10 KVA減13 KVA會算錯,須用開角型容量8.66 KVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料