民國95年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第27題

某工廠負載為1000 K V A ,功率因數為0 . 8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0 ,則需裝置多少 K V A R 之電容器?

題目

某工廠負載為1000 K V A ,功率因數為0 . 8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0 ,則需裝置多少 K V A R 之電容器?

  1. (1) 800
  2. (2) 600
  3. (3) 400
  4. (4) 200

官方答案

(2) 600

解析

視在功率S=1000 kVA,功率因數cosθ=0.8,故有效功率P=S×cosθ=1000×0.8=800 kW,虛功率Q₁=S×sinθ,而sinθ=0.6,得Q₁=1000×0.6=600 kVAR。改善至功率因數1.0時,虛功率Q₂=0,所需電容器容量Qc=Q₁-Q₂=600-0=600 kVAR。若只裝400 kVAR,虛功率剩200 kVAR,功率因數僅約0.97,尚未達1.0;裝800 kVAR則會過補償,造成超前功率因數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。