民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第13題
一般低壓三相220 V 供電用戶,契約容量超過30 K W 者,其選用過電流保護器之最低非對稱 啟斷容量為多少K A ?
題目
一般低壓三相220 V 供電用戶,契約容量超過30 K W 者,其選用過電流保護器之最低非對稱 啟斷容量為多少K A ?
- (1) 5
- (2) 7 . 5
- (3) 10
- (4) 15
官方答案
(4) 15
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,低壓用戶過電流保護器之最低非對稱啟斷容量,契約容量超過30kW者,不論受電電壓均不得低於15kA,以確保短路故障時能安全遮斷故障電流,避免事故擴大。三相220V用戶於契約容量30kW以下時為5kA,超過30kW即提升至15kA。選項1(5kA)為30kW以下三相220V之值;選項2(7.5kA)非規範值;選項3(10kA)係單相220V或三相380V於30kW以下之值,均不符本題「超過30kW」之條件。故應選15kA。