民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第1題
三相220 V 四極50 H z 應電動機,若接上三相220 V 、60 H z 源使用,則磁通變為原來的多少 倍?
題目
三相220 V 四極50 H z 應電動機,若接上三相220 V 、60 H z 源使用,則磁通變為原來的多少 倍?
- (1) 0 . 577
- (2) 0 . 83
- (3) 0 . 866
- (4) 1 . 2
官方答案
(2) 0 . 83
解析
感應電動機每相感應電勢E≈4.44·f·N·Φ,電壓一定時磁通Φ∝V/f。原狀:V1=220V、f1=50Hz;新狀:V2=220V、f2=60Hz。磁通比Φ2/Φ1=(V2/f2)/(V1/f1)=(220/60)/(220/50)=50/60≈0.833。故磁通變為原來約0.83倍。由於頻率升高而電壓不變,磁通下降,長期於60Hz使用轉速上升、激磁電流減小。選項1、3、4皆不符V/f反比關係。故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。