民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第19題

連續性負載之繞線轉子型電動機自轉子至二次操作器間之二次線,其載流量應不低於二次全 載電流之多少倍?

題目

連續性負載之繞線轉子型電動機自轉子至二次操作器間之二次線,其載流量應不低於二次全 載電流之多少倍?

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 1 . 35
  3. (3) 1 . 5
  4. (4) 2 . 5

官方答案

(1) 1 . 25

解析

依屋內線路裝置規則,連續性負載的繞線轉子型電動機,其自轉子至二次操作器間的二次線,載流量應不低於二次全載電流的 1.25 倍,以保留安全餘裕並抑制連續運轉下的溫升。1.35、1.5、2.5 倍雖數值更大,但均非本條所規定的倍數,故選 1.25 倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。