民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第38題

供應兩具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量不低於所供應電動機額定電流之和加最 大電動機額定電流之百分之多少?

題目

供應兩具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量不低於所供應電動機額定電流之和加最 大電動機額定電流之百分之多少?

  1. (1) 10
  2. (2) 15
  3. (3) 20
  4. (4) 25

官方答案

(4) 25

解析

依屋內線路裝置規則,供應兩具以上電動機之幹線或分路,其導線安培容量不得小於所供應各電動機額定電流之總和,再加上其中最大一具電動機額定電流的25%。此25%是為因應最大電動機起動時電流較大而預留的餘裕,避免起動瞬間導線過載或電壓降過大。10%、15%、20%均低於規定值,無法充分涵蓋起動衝擊,故選25。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料