民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第14題

啟斷容量為500 M V A 之12 K V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少K A ?

題目

啟斷容量為500 M V A 之12 K V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少K A ?

  1. (1) 24
  2. (2) 12
  3. (3) 48
  4. (4) 84

官方答案

(1) 24

解析

斷路器啟斷容量(MVA)=√3×V(kV)×I(kA)。故最大故障電流 I=MVA/(√3×V)=500/(1.732×12)=500/20.784≈24.06 kA。故答案約為24 kA,選1。選項2(12)約為未乘√3之值,偏低;選項3(48)、4(84)均遠大於正確計算值,不安全且錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料