啟斷容量為500 M V A 之12 K V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少K A ?
題目
啟斷容量為500 M V A 之12 K V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少K A ?
- (1) 24
- (2) 12
- (3) 48
- (4) 84
官方答案
(1) 24
解析
斷路器啟斷容量(MVA)=√3×V(kV)×I(kA)。故最大故障電流 I=MVA/(√3×V)=500/(1.732×12)=500/20.784≈24.06 kA。故答案約為24 kA,選1。選項2(12)約為未乘√3之值,偏低;選項3(48)、4(84)均遠大於正確計算值,不安全且錯誤。