民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第9題
電動機外殼接地的目的是在防止
題目
電動機外殼接地的目的是在防止
- (1) 馬達發生過熱
- (2) 電壓閃爍
- (3) 感電
- (4) 過載
官方答案
(3) 感電
解析
電動機外殼接地的主要目的是防止人員「感電」。當電動機內部絕緣劣化或繞組碰殼,使金屬外殼帶有危險電壓時,接地線提供低阻抗的故障回路,使故障電流足以令過電流保護設備(無熔絲開關、漏電斷路器等)迅速跳脫切斷電源,避免人員觸摸外殼而遭受電擊。外殼接地並不能防止馬達過熱(選項1)、電壓閃爍(選項2)或過載(選項4),後者須靠過載保護、電壓調整等手段。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。