民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第40題

供應二具以上電動機之幹線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加最大電動機 額定電流之百分之多少?

題目

供應二具以上電動機之幹線,其安培容量應不低於所供應電動機額定電流之和加最大電動機 額定電流之百分之多少?

  1. (1) 一五
  2. (2) 二五
  3. (3) 五○
  4. (4) 一○○

官方答案

(2) 二五

解析

依《屋內線路裝置規則》,供應二具以上電動機之幹線,其安培容量應不低於所供應各電動機額定電流之總和,再加上其中最大一台電動機額定電流的25%,用意是容許最大電動機起動時所造成的電流衝擊,避免幹線過載跳脫。15%的餘裕不足;50%或100%雖更保守,但並非規定數值,會造成導線與保護設備不必要的放大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料