民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第44題

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

題目

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

  1. (1) 90
  2. (2) 100
  3. (3) 130
  4. (4) 150

官方答案

(2) 100

解析

依《屋內線路裝置規則》,供應二具以上電動機之幹線,其安培容量不得低於各電動機額定電流之和,加上最大一台電動機額定電流的25%。本題合計電流為40+50=90安,最大一台為40安,其25%為10安,故幹線安培容量=90+10=100安。90安是未計入起動餘裕的電流和,不符規定;130安與150安則均高於規定計算值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料