民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第51題
分路供應重責務型燈座之出線口時,每一出線口以多少伏安來計算?
題目
分路供應重責務型燈座之出線口時,每一出線口以多少伏安來計算?
- (1) 180
- (2) 300
- (3) 500
- (4) 600
官方答案
(4) 600
解析
依《屋內線路裝置規則》分路負載計算規定,分路供應重責務型燈座之出線口時,每一出線口以 600 伏安計算,以反映此類燈座較大的用電量。180 伏安是一般燈座出線口常用的估算基準,300 與 500 伏安則非本項規定值;若誤用較低值估算,分路容量與導線線徑將不足,容易造成過載。