民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
電阻電焊機分路之導線供應人工點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之
題目
電阻電焊機分路之導線供應人工點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之
- (1) 三○
- (2) 四○
- (3) 五○
- (4) 七○
官方答案
(3) 五○
解析
依屋內線路裝置規則,電阻電焊機分路之導線若供應人工點焊機,因點焊屬間歇性通電、通電率較低,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之 50%。此規定讓導線仍保有足夠載流餘裕,同時避免完全按連續負載全額選線而過度浪費。30%、40% 低於規定下限,70% 雖較高但非本題所問的最低標準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。