民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第9題
配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他所有附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電之,該 電路過電流保護裝置之額定值應不得超過多少安?
題目
配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他所有附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電之,該 電路過電流保護裝置之額定值應不得超過多少安?
- (1) 30
- (2) 20
- (3) 15
- (4) 10
官方答案
(3) 15
解析
配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電,以避免其故障影響主電路。該專用電路之過電流保護裝置額定值不得超過 15 安培,如此可在電壓線圈或儀表短路時迅速切斷,防止事故擴大。30、20 安培均超過規定上限;10 安培雖較小,但題目所問者為不得超過之上限值,故選 15 安培。