民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第15題
單相50 K V A 變壓器二台,接成V 接線,供應功率因數為0 . 8 之三相平衡負載,則可供之三 相滿載容量( K V A ) 約為
題目
單相50 K V A 變壓器二台,接成V 接線,供應功率因數為0 . 8 之三相平衡負載,則可供之三 相滿載容量( K V A ) 約為
- (1) 100
- (2) 86
- (3) 80
- (4) 57
官方答案
(2) 86
解析
V-V(開三角)接線之三相輸出容量=√3×單台容量=1.732×50≒86.6 kVA,約86 kVA。功率因數0.8僅影響可供應之實功率(約86.6×0.8≒69 kW),不改變以kVA表示之視在容量,屬幹擾條件。100 kVA為兩台容量之算術和,未計入V接利用率僅86.6%;80與57 kVA均與上式计算不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。