民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第2題

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?

題目

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?

  1. (1) 600
  2. (2) 800
  3. (3) 1000
  4. (4) 1200

官方答案

(2) 800

解析

低壓進屋線的過電流保護裝置,其額定值原則上不得超過被保護導線的安培容量。當斷路器或熔絲的標準額定值無法與導線安培容量配合時,法規允許選用高一級的標準額定值,但為避免保護能力過度不足,額定值超過 800 安者即不得再高一級選用。因此本題的門檻為 800 安,600 安尚未達此分界,1000 安與 1200 安則已超過,均非條文所定的分界值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。