第22題

3 ψ 4 W 66 / 11 . 4 K V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少K V ?

題目

3 ψ 4 W 66 / 11 . 4 K V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少K V ?

  1. (1) 3
  2. (2) 4 . 5
  3. (3) 9
  4. (4) 12

官方答案

(3) 9

解析

避雷器額定電壓依系統接地方式選定。中性點直接接地系統發生單相接地時,健全相對地電壓不會升高至線間電壓,因此可採較低額定值,一般取系統最高線間電壓的0.8倍以上:11.4×0.8=9.12 kV,標準額定值選用9 kV。若選12 kV,雖保護裕度較大,但成本較高且保護特性較差;3 kV與4.5 kV則低於系統對地電壓,長期運轉下可能因過電壓而動作或損壞。